回复:MM440变频器制动单元的核心是一个门限电压控制斩波器,MM440能耗制动中的占空比如何理解分析?

驱动草根

  • 帖子

    121
  • 精华

    5
  • 被关注

    23

论坛等级:侠士

注册时间:2012-12-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-30 13:48:39

8楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-01-30 11:28:22的发言 >6楼

不知道,楼主提出此问题的讨论,是什么目的呢?针对制动单元的开关频率通断比,在应用中能解决啥问题呢?


开关频率,被固定化了,2kHz的固有频率。占空比可以选择几个%的档次。但对于我们的应用,这几个不同占空比的设置会有什么关系呢?


我选择P1372 = 4(50%)或5(100%)有什么区别呢?

西门子MM440样本选配的制动电阻是按5%的占空比周期设计的,推荐制动电阻的功率是以5%的工作停止周期选配,制动电阻连续工作最大时间为12S,周期为240S。也就是说西门子制动电阻只能以最大功率连续工作12S,12秒后仅能承担5%的最大制动功率,直到240秒后制动电阻得到充分的冷却,方可再次承担12秒的最大制动功率。如果负载制动周期内制动平均功率大于制动电阻消耗的平均功率,P1237=50%或100%,那么制动电阻很有可能被烧坏,此类情况需要对制动电阻平均制动功率扩容或者选配阻值不变,大容量的制动电阻(例如6SE70系列的指点电阻是按20%选配设计)

精华帖版主置评:除了制动占空比50%或100%的解释以外,回复的还算给力。kdrjl