西门子MM440样本选配的制动电阻是按5%的占空比周期设计的,推荐制动电阻的功率是以5%的工作停止周期选配,制动电阻连续工作最大时间为12S,周期为240S。也就是说西门子制动电阻只能以最大功率连续工作12S,12秒后仅能承担5%的最大制动功率,直到240秒后制动电阻得到充分的冷却,方可再次承担12秒的最大制动功率。如果负载制动周期内制动平均功率大于制动电阻消耗的平均功率,P1237=50%或100%,那么制动电阻很有可能被烧坏,此类情况需要对制动电阻平均制动功率扩容或者选配阻值不变,大容量的制动电阻(例如6SE70系列的指点电阻是按20%选配设计)
根据电机的四象限运行特性,电动功率与发电功率是对等的。那么电机的连续发电能力也应该是电机的额定功率。所以,变频器的控制系统如果满足电机的四象限运行特性,就必须要具备制动能力能够满足100%的吸收电机发电的额定功率的能量。
此时,楼主的制动周期问题,应该是什么?100%?而且要连续的制动。那么制动电阻的容量才是要考虑和计算的主要问题了。而制动单元的容量,只要与电机的额定功率匹配,就可以了吧?