回复:温室大棚内,多点布置温度传感器采集温度,请问PLC采用哪一个传感器温度值来控制棚内温度???

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-30 18:26:22

12楼

展开查看
以下是引用芳季在2019-01-30 18:10:16的发言 >11楼

最后的比较改成只用一个。970与66比较。

970的来源用mov传送。一号温度传去970。二号温度传去970。三号去,四号去,五,六。用上升缘触发mov。

上升沿,有很致命的BUG。非常容易出现触摸屏选择的不是当前PLC选择的值。比如多选了比如通讯时好时坏了,太致命了。

需要判断每次触摸屏写操作的按钮在一个主程序周期是否只按了一次?如果按了多次还要进行优先处理,还要把优先处理后的结果返回触摸屏显示,还要复位其他按钮...这样的程序将无比的糟糕。一个处理不好遇到了没想到的情况就凉透了。

所以,我都是拒绝这种太容易引起异议的逻辑。