22楼
学习了,这个excel表格还真不错,很直观啊。最后提醒一下,楼主的那个手绘的线性坐标图是有问题的,0v的时候是对应的-4bar,在坐标原点的左侧,没有正确的坐标图,就不能正确地理解公式。
谢谢。。我知道了。不过机械压力表好像小于LOGO的压力只0.1M 我通过增益减小0.1、本来是0.40,改称0.39。 最大值改称350 本来要360 对应的增益是0.40 误差在0.08MPA左右。机械压力表显示0.8MPA就停止工作了。。我LOGO是0.88MPA 如果是0.40 增益。LOGO!上显示0.9MPA 整整比机械压力大于0.1MPA 机械压力表最小在0.6MPA 就开始运行到0.8就停止工作,刚好我的LOGO显示在0.54-0.52左右。正好差0.08 ,有可能是4-20MA 转1-5带来误差吗!! 误差应该这部分。是不是用0-10的传感器量程0-16BAR 这样误差就很小吗!