关于误差:LOGO本体AI输入误差0~10V输入是±1.5%。
现在输入 0~10V 对应 -0.4Mpa~3.6Mpa,AI输入误差0.06Mpa((3.6+0.4)*1.5%),转换误差400/1000=0.4,总误差0.084(0.06*1.4)。
那么0.8Mpa时的有效值在 0.72 ~ 0.88Mpa 之间,0.6Mpa时的有效值在 0.55 ~ 0.65Mpa 之间。
改为输入 0~10V 对应 -0.2Mpa~1.6Mpa,AI输入误差0.027Mpa((1.6+0.2)*1.5%),转换误差180/1000=0.18,总误差0.032(0.027*1.18)。
那么0.8Mpa时的有效值在 0.77 ~ 0.83Mpa 之间,0.6Mpa时的有效值在 0.58 ~ 0.62Mpa 之间。
你现在0.8Mpa时LOGO计算出来是0.88,0.6Mpa时LOGO计算出来是0.53,这就不像是精度问题了,感觉像是量程不对了。
通过Excel的曲线显示,在4Bar的时候变成了转折点,说明你给的量程4~20mA对应0~16Bar的量程范围是不对的。