回复:计算有误吗,LOGO!模拟量与压力换算公式 在线求助

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-31 10:27:58

27楼

关于误差:LOGO本体AI输入误差0~10V输入是±1.5%。


现在输入 0~10V 对应 -0.4Mpa~3.6Mpa,AI输入误差0.06Mpa((3.6+0.4)*1.5%),转换误差400/1000=0.4,总误差0.084(0.06*1.4)。

那么0.8Mpa时的有效值在 0.72 ~ 0.88Mpa 之间,0.6Mpa时的有效值在 0.55 ~ 0.65Mpa 之间。


改为输入 0~10V 对应 -0.2Mpa~1.6Mpa,AI输入误差0.027Mpa((1.6+0.2)*1.5%),转换误差180/1000=0.18,总误差0.032(0.027*1.18)。

那么0.8Mpa时的有效值在 0.77 ~ 0.83Mpa 之间,0.6Mpa时的有效值在 0.58 ~ 0.62Mpa 之间。


你现在0.8Mpa时LOGO计算出来是0.88,0.6Mpa时LOGO计算出来是0.53,这就不像是精度问题了,感觉像是量程不对了。

通过Excel的曲线显示,在4Bar的时候变成了转折点,说明你给的量程4~20mA对应0~16Bar的量程范围是不对的。