根据电机的四象限运行特性,电动功率与发电功率是对等的。那么电机的连续发电能力也应该是电机的额定功率。所以,变频器的控制系统如果满足电机的四象限运行特性,就必须要具备制动能力能够满足100%的吸收电机发电的额定功率的能量。
此时,楼主的制动周期问题,应该是什么?100%?而且要连续的制动。那么制动电阻的容量才是要考虑和计算的主要问题了。而制动单元的容量,只要与电机的额定功率匹配,就可以了吧?
K版主,根据电机的四象限运行特性,电动功率与发电功率是对等的。那么电机的连续发电能力也应该是电机的额定功率。这句话总结的比较到位,因为站到能量守恒的角度分析,电机处于发电状态时,回馈的功率与电动功率是对等的,实际在计算制动功率时,发现有些文档上推算的最大制动功率比电动功率大了些,分析可能是考虑散热余量。