恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-01-31 16:38:38
9楼
MM430变频器操作面板BOP-2上集成了AUTO/HAND(自动/手动)切换按钮,默认参数下通过该按钮就可实现本地/远程的切换。设置相应参数也可实现通过端子切换本地/远程控制。
1,面板AUTO/HAND(自动/手动)切换
变频器出厂默认参数就是该控制方式
P0700.0 = 2;远程端子控制
P0700.1 = 1;本地面板控制
P0701.0 = 1;远程5号端子做启动
P0703.0 = 9;远程7号端子做故障复位
P1000.0 = 2;远程时采用模拟量1给定频率
P1000.1 = 1;本地面板给定频率
P0810 = 718.0;由操作面板AUTO/HAND按键切换本地远程
2,端子切换方法:
变频器出厂默认参数就是该控制方式
P0700.0 = 2;本地端子控制
P0700.1 = 2;远程端子控制
P0701.0 = 1;本地5号端子做正转
P0701.1 = 1;远程5号端子做正转
P0702.0 = 1;本地6号端子做反转
P0702.1 = 1;远程6号端子做反转
P0703.0 = 9;本地7号端子做故障复位
P0703.1 = 9;远程7号端子做故障复位
P0704.0 = 99;8号端子做切换
P0704.1 = 99;8号端子做切换
P1000.0 = 2;本地模拟量1做频率给定
P1000.1 = 7;远程模拟量2做频率给定
P0810 = 722.3;由8号端子切换本地远程