 本 地远程控制(或手动/自 动控制)主要用于现场(机旁箱)手动操作,远程(中控室)运行的转换。

例 如: 本 地由操作面板(BOP ) 控 制,远程操作由模拟量和开关量控制,以DIN4(端 子8) 作为切换命令。需要设置以下参数:

P1000[0] = 1、P0700[0] = 1;第0组 参数为本地操作方式

P1000[1] = 2、 P0700[1]= 2;第1组 参数为远程操作方式

P0704[0] = 99、P0704[1] = 99、P0810 = 722.3;通过DIN4作 为切换命令

MM430/440变 频器软件本身具有3套命令数据组(CDS),支持最多三种控制方式的切换, 在每组参数里边设置不同的给定源和命令源,当选择不同参数组时实现了给定源和命令源的切换,从而实现本地远程控制切换。

P0810和P0811可 以连接两个二进制信号用于命令数据组切换

P0810 = 0、P0811 = 0;CDS1被 选择也就是P700[0]和P1000[0]设 置参数生效
P0810 = 1、P0811 = 0;CDS2被 选择也就是P700[1]和P1000[1]设 置参数生效
P0810 = 0、P0811 = 1;CDS3被 选择也就是P700[2]和P1000[2]设 置参数生效
P0810 = 1、P0811 = 1;CDS3被 选择也就是P700[2]和P1000[2]设 置参数生效