回复:S71215C DC/DC/DC的PLC连接奥托尼克斯的旋转式增量编码器问题

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    640

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-31 18:48:57

18楼

展开查看
以下是引用君临燕在2019-01-31 17:10:57的发言 >15楼

好了,解决了,说出来不怕您笑话,尴尬啊。问题还是出现在DI的滤波上,“威师爷”提示我说:不同的滤波时间有什么不同区别。这句话提示了我,

因为,我自己也发现了,

随着滤波时间的变大,转的越慢,计数就准确,越快越不准。

然后我就去试了试。

结果我去试的时候,发现原来滤波时间居然有比20微秒还小的时间(我以为滤波最小的就是20微秒,原来在20微秒的上面还有12.8微秒;10微秒;5微秒灯,选滤波时间的时候没仔细看)

唉,惭愧,,,总算是解决了问题,不过这个过程我很享受!谢谢大哥啦!!!!

以下是引用菲戈在2019-01-31 13:56:15的发言 >3楼:3600线也不算高,正...

引用3楼详细内容:

3600线也不算高,正常都是10000线的用的比较普遍。你如果觉得太快可以试试慢一点

以下是引用君临燕在2019-01-31 12:44:23的发言 >2楼:我猜测,是不是PL...

引用2楼详细内容:

我猜测,是不是PLC没有读到编码器发的脉冲?因为编码器的分辨率是3600.是不是因为转速太快(我是手转的)问题。

哈哈我原来的本意就是先试试转的慢能否准确,如果能的话就能排除掉接口类型问题。解决问题大多数的时候我还是习惯用排除法,特别是对原理性的东西吃不透的时候

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15643条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。