回复:通过PN接口使用srartdrive软件快速调试G120变频器过程中激活主控权报错处理

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23136
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-01-31 19:00:30

3楼

展开查看
以下是引用星动行働在2019-01-31 16:51:08的发言 >2楼

是的

我在激活主控之前,我在参数界面里面做了安全调试,拍了两次急停按钮进行安全测试的。

 

以下是引用yming在2019-01-31 16:23:47的发言 >1楼:你是使用了安全ST...

引用1楼详细内容:

你是使用了安全STO功能?

我都是电机调试完成后(快速+电机辨识、静动态),再去调试安全功能。

没遇到过你这种情况。

嗯。下次应该分开来做。

1、电机快速调试、控制面板操作:电机参数辨识;动态辨识(需要的话)。这是针对电机的。

2、配置安全功能,调试安全功能。这是针对控制器的。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?