10楼

三相变压器高压一次侧在合闸瞬间,由于没有反电势形成,类似于三相异步电动机启动一样,启动电流很大,磁通变化率也很大,在二次侧感应出较大电流,根据理论原理,在变压器二次侧产生感应电动势E=L*di/dt最大,即变压器二次侧电压变化率du/dt也很大,如果变压器二次侧进线断路器没有断开,较大的电压变化率du/dt加到整流回路可控硅上,与可控硅内部的结电容形成回路,极易引起可控硅误触发,引起整流桥内部短路,烧损整流桥,因此在变频器进线(整流电路)多设置阻容吸收和过电压保护装置,以及进线电抗器,目的就是要限制电压变化率du/dt。还有变频器进线断路器与变压器高压断路器(真空开关)应该有联锁功能,即高压断路器合闸后才能合进线断路器,以上是对楼主问题不成熟的解释,望同行不吝赐教!