以下是引用Zaxife在2019-01-31 10:27:58的发言 >27楼

关于误差:LOGO本体AI输入误差0~10V输入是±1.5%。


现在输入 0~10V 对应 -0.4Mpa~3.6Mpa,AI输入误差0.06Mpa((3.6+0.4)*1.5%),转换误差400/1000=0.4,总误差0.084(0.06*1.4)。

那么0.8Mpa时的有效值在 0.72 ~ 0.88Mpa 之间,0.6Mpa时的有效值在 0.55 ~ 0.65Mpa 之间。


改为输入 0~10V 对应 -0.2Mpa~1.6Mpa,AI输入误差0.027Mpa((1.6+0.2)*1.5%),转换误差180/1000=0.18,总误差0.032(0.027*1.18)。

那么0.8Mpa时的有效值在 0.77 ~ 0.83Mpa 之间,0.6Mpa时的有效值在 0.58 ~ 0.62Mpa 之间。


你现在0.8Mpa时LOGO计算出来是0.88,0.6Mpa时LOGO计算出来是0.53,这就不像是精度问题了,感觉像是量程不对了。

通过Excel的曲线显示,在4Bar的时候变成了转折点,说明你给的量程4~20mA对应0~16Bar的量程范围是不对的。



传感器量程是0-10BAR 我是按照机械表压力量程计算的。奇侠大神,你好。确实是量程问题。两个量程不一致导致的。机械表是0-16 传感器是0-10。是电流信号4-20ma 下次做项目一定量程对应,机械表压力表也是。同时也非常感谢奇侠大神。给我传授好几个建议及解决思路。尤其是用表格做换算单位,还跟我做了误差分析。。非常感谢还有版主的解决。同时也也非常感谢论坛好友回复,现在工厂已经放假,LOGO!在无人值班的时候实时监控数据,我也做ACCESS tool工具数据归档,值班直接登录即可查看及WEB服务器制作。年后可能改造,把数据集中起来,统一实时监控,到时候跟公司采购确定设备选型及传感器量程,电压是0-10V 量程一一对应。打造智能工厂照明

喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上