回复:讨论电网高压侧,高压侧变压器停送电,对低压侧变频器的寿命影响

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-01-31 21:26:13

11楼

展开查看
以下是引用小皮在2019-01-31 17:03:30的发言 >9楼

每台变压器的副边都应该有防浪涌设备,一般是总进线柜内部安装,变频内的保护容量较小不能起到防合闸冲击的作用。

停送电顺序就不用说了吧,当然是逐级停送。

以下是引用古ben在2019-01-30 20:02:32的发言 >8楼:1,“” 加防浪涌冲...

引用8楼详细内容:

1,“” 加防浪涌冲击压敏电阻,浪涌抑制器,电容等”    。 变频器内部的结构应该有过压保护吧, 你觉得里面的电子元器件老化导致的?


2,“不能带变频启动变压器。"   这是说,停送电先停低压侧?

以下是引用小皮在2019-01-29 09:18:07的发言 >6楼:整流变送电大概会有...

引用6楼详细内容:

整流变送电大概会有2秒到10秒的电压波动,有时浪涌冲击电压会达到二次侧电压的2倍。而且如果你是所有变频器直接连接电源,等于在合闸瞬间变压器就有大负载,会加剧波动。

方法:1 加防浪涌冲击压敏电阻,浪涌抑制器,电容等。2 不能带变频启动变压器。

是啊,我公司的,没有安装“防浪涌装置”    可能是因为这个原因吧。

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!