以下是引用小皮在2019-01-29 09:18:07的发言 >6楼

整流变送电大概会有2秒到10秒的电压波动,有时浪涌冲击电压会达到二次侧电压的2倍。而且如果你是所有变频器直接连接电源,等于在合闸瞬间变压器就有大负载,会加剧波动。

方法:1 加防浪涌冲击压敏电阻,浪涌抑制器,电容等。2 不能带变频启动变压器。

大修时,应当先把低压侧的空开全部断开后,变压器一次侧的真空断路器才可以断开停电检修的。在检修完成后应该时先合高压侧的真空断路器,后送低压侧的空气开关的,这样才不会对电网造成太大波动的。