回复:讨论电网高压侧,高压侧变压器停送电,对低压侧变频器的寿命影响

鸿源

  • 帖子

    336
  • 精华

    0
  • 被关注

    47

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-03-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-01-31 22:11:51

14楼

展开查看
以下是引用古ben在2019-01-26 19:02:12的发言 >楼主

 变压器高压侧10kv,低压侧380v,

 

 


当电源系统一次侧带有真空断路器时,断路器QF0的开闭,对低压侧变频器的影响? 我的这里有好4百多台变频器,有ACS800, 也有西门子的MM440   S120  G150等。  变频器分别挂在了不同的变压器上, 在一次大检修停电时, 将变压器器高压侧的QF0断电了。  最后开机时发现有两台ACS800变频器坏了,是整流桥坏了。 两台MM440变频器也是整流桥坏了,(供电380v,没任何反应,确认是整流桥坏了)


这里的讨论:当电源系统一次侧带有真空断路器时,断路器开闭也能产生较高的冲击电压,冲击电压使变频器的整流桥烧坏。


请大家活跃讨论!!!

感觉你们的操作规范有问题啊!还是楼主没有讲明白呢。