回复:S7200 smart 用运动控制指令AXIS0-GOTO执行绝对模式时遇到的问题???

星动行働

  • 帖子

    210
  • 精华

    0
  • 被关注

    10

论坛等级:侠士

注册时间:2018-06-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-02-01 12:36:04

3楼

 不管什么系列的PLC,绝对定位指令有个运动前提,就是轴首次上电启动后最开始要回零,回零到位后才能后续绝对运行,零点的数据作为绝对定位计算的基准保存在PLC当中的。当绝对方式运行中途中,突然掉电,相当于这个基准丢了,所以这个报错如果复位指令没法复位的化,没有其他办法。此时看看能否重新回零,再进行绝对值运动。

还有一个想法,不一定成熟,可以试试,因为我Smart用的不多,如果是1200或者1500系列,我会把功能块DB设置为断电保持型,有条件再试试。

以上个人理解,不对的地方,楼主多包涵~