回复:S71215C DC/DC/DC的PLC连接奥托尼克斯的旋转式增量编码器问题

君临燕

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2019-01-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-02-01 13:45:35

20楼

展开查看
以下是引用菲戈在2019-01-31 18:48:57的发言 >18楼

哈哈我原来的本意就是先试试转的慢能否准确,如果能的话就能排除掉接口类型问题。解决问题大多数的时候我还是习惯用排除法,特别是对原理性的东西吃不透的时候

以下是引用君临燕在2019-01-31 17:10:57的发言 >15楼:好了,解决了,说出...

引用15楼详细内容:

好了,解决了,说出来不怕您笑话,尴尬啊。问题还是出现在DI的滤波上,“威师爷”提示我说:不同的滤波时间有什么不同区别。这句话提示了我,

因为,我自己也发现了,

随着滤波时间的变大,转的越慢,计数就准确,越快越不准。

然后我就去试了试。

结果我去试的时候,发现原来滤波时间居然有比20微秒还小的时间(我以为滤波最小的就是20微秒,原来在20微秒的上面还有12.8微秒;10微秒;5微秒灯,选滤波时间的时候没仔细看)

唉,惭愧,,,总算是解决了问题,不过这个过程我很享受!谢谢大哥啦!!!!

以下是引用菲戈在2019-01-31 13:56:15的发言 >3楼:3600线也不算高,正...

引用3楼详细内容:

3600线也不算高,正常都是10000线的用的比较普遍。你如果觉得太快可以试试慢一点

以下是引用君临燕在2019-01-31 12:44:23的发言 >2楼:我猜测,是不是P...

引用2楼详细内容:

我猜测,是不是PLC没有读到编码器发的脉冲?因为编码器的分辨率是3600.是不是因为转速太快(我是手转的)问题。

还有个问题,我想请教一下。

就是,组态好了是AB相的高速计数器,如何实现类似于这样的编程:

比如计数到1500的时候,清零该高速计数器?是不是可以直接用MOV指令,将ID1000清零

新手,请多指教。如有缘相识,请加我VX:wanghaojunok