NCK的实际位置来自当前激活的测量系统,一般是光栅,驱动的实际位置来自电机编码器。这两个测量系统之间的安全实际位置的差值超过了参数MD36942 $MA_SAFE_POS_TOL中的设置就会报警。
一般这报警会可能是机械连接上有问题,比如电机测打滑,电机转了,但实际轴没动,这样就造成,NCK的数值没有变,但驱动的数值在变大。这样差值一超过参数就报警了。