回复:讨论电网高压侧,高压侧变压器停送电,对低压侧变频器的寿命影响

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-02-02 10:34:47

18楼

高压侧断电造成变频器烧毁,就是变频器输入侧没电抗、没浪涌保护的原因。

当电源正常时,内部的整流可控硅是处于斩波状态整流储能在电容上;电源突然断开,可控硅还是处于打开状态电容的储能就直接反馈到电源上与变压器放电电压过高电流过大就.....又因为大功率变频器内部都说没有电抗器没有过压保护(电抗、保护元器件个头太大安装不下),且可控硅的反向耐压是致命伤。

至于小功率变频器,内部有电抗、有浪涌保护所以没事的。


还有,工厂供电里面强制的合闸、分闸顺序,是因为以前的总开关都是刀闸,如果负载合闸、分闸会产生恐怖的拉弧爆炸烧掉刀闸以及电容柜储能反向电压过高会击穿其他电子设备,所以才有这个安规强制性;而不是楼上各位的瞎扯蛋。现在的总开关都是自动空气断路器,分段电流150KA,带负载脱口是必然的,别说什么不允许带负载分闸。至于带载合闸,现在的设备很多都是不允许上电立刻启动运行的,所以合闸问题不大。只是使用寿命折寿了。