恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-02-02 16:43:04
20楼
变压器高压侧10kv,低压侧380v,
当电源系统一次侧带有真空断路器时,断路器QF0的开闭,对低压侧变频器的影响? 我的这里有好4百多台变频器,有ACS800, 也有西门子的MM440 S120 G150等。 变频器分别挂在了不同的变压器上, 在一次大检修停电时, 将变压器器高压侧的QF0断电了。 最后开机时发现有两台ACS800变频器坏了,是整流桥坏了。 两台MM440变频器也是整流桥坏了,(供电380v,没任何反应,确认是整流桥坏了)
这里的讨论:当电源系统一次侧带有真空断路器时,断路器开闭也能产生较高的冲击电压,冲击电压使变频器的整流桥烧坏。
请大家活跃讨论!!!
变压器投用时有很大的励磁涌流的。投用时一定要空载。两级开关,一定要按顺序操作停送电。你的变频器入口和变压器二次侧阻抗匹配吗?是否需要加电抗器
请填写推广理由:
分享
只看
楼主