回复:讨论电网高压侧,高压侧变压器停送电,对低压侧变频器的寿命影响

nnnn1234

  • 帖子

    4950
  • 精华

    57
  • 被关注

    221

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-02-02 16:43:04

20楼

展开查看
以下是引用古ben在2019-01-26 19:02:12的发言 >楼主

 变压器高压侧10kv,低压侧380v,

 

 


当电源系统一次侧带有真空断路器时,断路器QF0的开闭,对低压侧变频器的影响? 我的这里有好4百多台变频器,有ACS800, 也有西门子的MM440   S120  G150等。  变频器分别挂在了不同的变压器上, 在一次大检修停电时, 将变压器器高压侧的QF0断电了。  最后开机时发现有两台ACS800变频器坏了,是整流桥坏了。 两台MM440变频器也是整流桥坏了,(供电380v,没任何反应,确认是整流桥坏了)


这里的讨论:当电源系统一次侧带有真空断路器时,断路器开闭也能产生较高的冲击电压,冲击电压使变频器的整流桥烧坏。


请大家活跃讨论!!!

变压器投用时有很大的励磁涌流的。投用时一定要空载。两级开关,一定要按顺序操作停送电。你的变频器入口和变压器二次侧阻抗匹配吗?是否需要加电抗器