回复:讨论电网高压侧,高压侧变压器停送电,对低压侧变频器的寿命影响

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-02-03 23:11:59

22楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2019-02-02 10:34:47的发言 >18楼

高压侧断电造成变频器烧毁,就是变频器输入侧没电抗、没浪涌保护的原因。

当电源正常时,内部的整流可控硅是处于斩波状态整流储能在电容上;电源突然断开,可控硅还是处于打开状态电容的储能就直接反馈到电源上与变压器放电电压过高电流过大就.....又因为大功率变频器内部都说没有电抗器没有过压保护(电抗、保护元器件个头太大安装不下),且可控硅的反向耐压是致命伤。

至于小功率变频器,内部有电抗、有浪涌保护所以没事的。


还有,工厂供电里面强制的合闸、分闸顺序,是因为以前的总开关都是刀闸,如果负载合闸、分闸会产生恐怖的拉弧爆炸烧掉刀闸以及电容柜储能反向电压过高会击穿其他电子设备,所以才有这个安规强制性;而不是楼上各位的瞎扯蛋。现在的总开关都是自动空气断路器,分段电流150KA,带负载脱口是必然的,别说什么不允许带负载分闸。至于带载合闸,现在的设备很多都是不允许上电立刻启动运行的,所以合闸问题不大。只是使用寿命折寿了。

是啊,高压侧都是空气断路器。  很多情况下,直接断高压的变压器,压根不管负载是否是什么。。。    我们操作顺序是有问题的,,,二流厂厂商设计的,没有任何浪涌保护

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有2005条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。