以下是引用看雪001在2019-02-02 18:19:23的发言 >10楼

万用表上有一个pn结的导通电压档,档位上有二极管标识; 硅管正向导通电压0.7v,反向导通电压无穷大(OL),用这个档位测量可控硅,不存在小容量大容量的正反向电阻值区别;单向可控硅只是个开关作用,不像三极管用久了β值会下降,好坏还是很容易判断的。

至于是否要一组更换,那是在可控硅串并联时要考虑的; 

大功率管损坏一般是阳极阴极击穿短路,很少阳极和阴极开路的,楼主这个损坏的可控硅门极和阴极正向导通电压是多少?

并不是不导通,而是导通后电流达不到额定值,导致其他两相电流增大。致使三相输入显示电流严重不平衡,在设备运行时导致直流电流在增负荷是电流上不去,致使同步电机失步跳车。