其实,这篇问题(求助)讨论,应该说还是比较经典的。


一共5个从站的DP通讯网,第一个从站总是掉线,互换硬件后无果。明显就是通讯的问题嘛。可是,楼主在4楼提供的信息,结果亮了。原来是载波频率搞的鬼?2k载波频率就ok了?那原来呢?是4k吗?


如果是4楼描述的结果,说明啥问题呢?是载波频率引起的网络噪声干扰问题。这又说明,第一,我们应该把驱动的载波频率尽可能的放在低数值位置;第二,通讯信号间EMC最主要的是等电位安装布线。


做好了上述这两点,能保证通讯的可靠性。可以试试看呦。

我是你的朋友