以下是引用古ben在2019-02-06 15:42:26的发言 >35楼

加接触器能理解,加进线电抗器避免高压断路器造成的冲击么?

以下是引用hahaer在2019-02-05 01:53:25的发言 >28楼:看了你的图纸,总感...

引用28楼详细内容:

看了你的图纸,总感觉你的保护有所欠缺,建议变频器进线侧加装交流接触器和进线电抗器,这样要好一些吧。

是这样,


变频器进线端加接触器,就是为了变压器一次侧断路器合闸时,变频器与变压器二次侧是阻断状态的,此时变频器不会因为合闸时的冲击影响自己。有了这个接触器开关,变压器一次侧的断路器合闸对变频器不会产生破坏性的影响;


变频器进线加电抗器,这是为了在变频器接入电网供电以后,能在电网与变频器之间吸收谐波噪声,以此即可以保护电网不受变频器的作用,也可以保护变频器不受电网的作用。这个谐波抑制是双向的保护。