恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-02-08 20:08:07
3楼
看来你对电源侧的接地线不慎了解,首先隔离变压器看样子应该是做电源使用,兼职保护的作用,类似变频器的进线电抗器,在这里你的UPS和隔离变压器都是电源,接地线这两个应该接在一起,可以和电气接地接在一起,在UPS之后的属于PLC的专用供电部分应单独接地(PLC专用接地),这个接地要和电气接地、防雷接地分开,要求在1欧姆以下。
对信号有要求的系统属于专用接地系统,这个应该和整个的仪控系统接地接在一起(PLC专用接地)。这种系统对变频器要远离,变频器的输出线路对信号线路有强大的杀伤力,信号线有严格的敷设要求,譬如穿金属管,离变频器线路的距离以及离动力线路的距离都有严格的要求。