回复:浅谈变频器的干扰

aa13123

  • 帖子

    4593
  • 精华

    26
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2008-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-02-12 12:13:33

1楼

展开查看
以下是引用泰TAI在2019-02-12 10:29:34的发言 >楼主

工厂新增了一台消防稳压泵,调试过程中,变频器在启停的过程中压力变送器都会出现显示异常的情况(显示为负数)。调试的同事以为是变送器的设置或元件的问题,更换后是同样的情况,咨询厂家也没有解决。听了他的描述,我认为有可能是接地不好或变频器线路干扰的问题,检查接地也良好,就把变送器的线路和电机的线路隔离开,但也有同样的情况。再检查发现变送器和变频器的接地接在了一起,将接地分开后设备正常运行。这是我工作中一点小小的分享,希望大家多多指点!


消防稳压泵用变频器,可以这么用么?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。