说明: 设置电机数据检测和转速控制器优化。
首先执行静态电机数据检测 (设置 p1900 = 1、2,另见 p1910)。然后在此基础上进行旋转电机数据检测,以确定其
他电机参数和闭环控制参数 (设置 p1900 = 1、3,另见 p1960 ;不在 p1300 < 20 时)。
p1900 = 0:
功能被禁止。
p1900 = 1:
设置 p1910 = 1 和 p1960 = 0,1,取决于 p1300
在已有驱动使能时,下一个接通指令执行静态电机数据检测。电机通电,旋转最多四分之一圈。
下一个接通指令执行旋转电机数据检测,另外,还可以在不同的电机转速下开展测量来优化转速控制器。
p1900 = 2:
设置 p1910 = 1 和 p1960 = 0
在已有驱动使能时,下一个接通指令执行静态电机数据检测。电机通电,旋转最多四分之一圈。
p1900 = 3:
设置 p1960 = 0,1,取决于 p1300
只有已在静止时执行电机数据检测后,才能选择该设置。
在已有驱动使能时,下一个接通指令执行旋转电机数据检测,另外,还可以在不同的电机转速下开展测量来优化转速
控制器。
p1900 = 11, 12:
与 p1900 = 1, 2 相似,区别在于:在执行测量后直接切换至运行。为此设置 p1909.18 = p1959.13 = 1。
数值: 0: 禁用
1: 电机数据检测和转速控制器优化
2: 电机数据检测 (静止状态)
3: 转速控制器优化 (旋转运行)
11: 电机数据检测和转速控制器优化,运行后切换
12: 电机数据检测 (静止状态),运行后切换
p1900 电机数据检测及旋转检测 / 电机检测和转速测量
存取权限级别: 2 已计算: - 数据类型: Integer16
可更改: C(1), T 规范化: - 动态索引 : -
单元组: - 单元选择: - 功能图: -
最小 最大 出厂设置
0 12