新手初学G120c 请教p1900参数一般执行哪种检测?

9164

3

2019-02-12 16:27:07

说明: 设置电机数据检测和转速控制器优化。

首先执行静态电机数据检测 (设置 p1900 = 1、2,另见 p1910)。然后在此基础上进行旋转电机数据检测,以确定其

他电机参数和闭环控制参数 (设置 p1900 = 1、3,另见 p1960 ;不在 p1300 < 20 时)。

p1900 = 0:

功能被禁止。

p1900 = 1:

设置 p1910 = 1 和 p1960 = 0,1,取决于 p1300

在已有驱动使能时,下一个接通指令执行静态电机数据检测。电机通电,旋转最多四分之一圈。

下一个接通指令执行旋转电机数据检测,另外,还可以在不同的电机转速下开展测量来优化转速控制器。

p1900 = 2:

设置 p1910 = 1 和 p1960 = 0

在已有驱动使能时,下一个接通指令执行静态电机数据检测。电机通电,旋转最多四分之一圈。

p1900 = 3:

设置 p1960 = 0,1,取决于 p1300

只有已在静止时执行电机数据检测后,才能选择该设置。

在已有驱动使能时,下一个接通指令执行旋转电机数据检测,另外,还可以在不同的电机转速下开展测量来优化转速

控制器。

p1900 = 11, 12:

与 p1900 = 1, 2 相似,区别在于:在执行测量后直接切换至运行。为此设置 p1909.18 = p1959.13 = 1。

数值: 0: 禁用

1: 电机数据检测和转速控制器优化

2: 电机数据检测 (静止状态)

3: 转速控制器优化 (旋转运行)

11: 电机数据检测和转速控制器优化,运行后切换

12: 电机数据检测 (静止状态),运行后切换

p1900 电机数据检测及旋转检测 / 电机检测和转速测量

存取权限级别: 2 已计算: - 数据类型: Integer16

可更改: C(1), T  规范化: - 动态索引 : -

单元组: - 单元选择: - 功能图: -

最小 最大 出厂设置 

0 12 