关于WINCC V7.4的相关问题。
硬件架构:S7-1517FPLC 数量:56台。WINCC服务器:一台。
软件架构:WINCC V7.4 SP1。博途 V14 SP1
数据量:每台PLC的数据为60字节。
第一:是不是需要WINCC和每个PLC之间建立S7-1500 Channel通道进行通讯?而且还需要将480个bool量的报警手动输入?
第二:对于每个变量的采集方式是选用变化时采集?还是周期性采集?周期性采集是否会因为同一时间点采集数据而产生网络拥堵的现象呢?
第三:请问2万多个点的数据量,WINCC在使用中会卡吗?(WINCC选用的是65535个power tag)
第四:OPC UA需要每个PLC都要又相对应的授权吗?什么时候使用OPC UA比较合适?以及和S7-1500 Channel的区别是什么呢?