你这个简直就是增量式PID典范啊!
效果不好有几个原因。
1,增量式PID必须加入偏差死区;比如±1kN内不计算PID不改变输出;
2,PID参数调节没到位,响应慢是P/D太小I太大,一直波动很难稳定则跟响应慢参数相反;
3,上面的两条处理好了,50~100ms的定时中断PID计算绝对能满足你需要的5~8秒内稳定。
4,尝试手动控制你的液压系统能够做得到多快的响应速度?你手动调节时偏差多少你才去调节输出?这些都是PID的参数的依据。