S7-200中接收到了主站的控制信息,VB0的最低位代表启动停止位,直接用V0.0并在原来的启动停止程序段好吗?

已锁定

saint

  • 帖子

    135
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2005-01-15

普通 普通 如何晋级?

S7-200中接收到了主站的控制信息,VB0的最低位代表启动停止位,直接用V0.0并在原来的启动停止程序段好吗?

465

0

2005-08-05 14:27:02

即原来是:LD I0.1

O M0.1

AN I0.2

= M0.1
现在改为:LD I0.1



O V0.0



O M0.1



AN I0.2

AN V1.0

= M0.1
一般就是这样做吗?现场设备可是按扭型开关