什么意思?电柜安装接线和出厂测试不是同一个人做的吗?出图的要保证设计正确,接线的要保证按图施工,谁出的问题谁负责; 用变量监控表,逐个IO检查接线。

出厂测试环境和现场调试环境毕竟不同,不必刻意追求无差错,基本的通电无短路、IO接线正确、总线设置正确就行了

大道至简,知易行难