回复:高速计数器的外部复位中断,本身有没有计数器数值清零功能?

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-02-15 22:55:45

1楼

没看见图。

1没有清零功能。中断程序没有此功能。但是引发复位中断的硬件输入本身就对高计清零了。

2自然没有这个问题了吧?

3一直激活……分开两件事,看1。中断只得一次。清零将持续清。

4严重理解错中断运行概念和边缘指令。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8936条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。