回复:高速计数器的外部复位中断,本身有没有计数器数值清零功能?

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15503
  • 精华

    101
  • 被关注

    959

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-02-16 19:45:15

4楼

展开查看
以下是引用haoge424在2019-02-16 09:09:00的发言 >2楼

季侠好!!您看看我理解的对不对?

  1. 也就是说只要设定了外部复位,只要外部复位激活,高速计数器数值一直清零?

  2. 外部复位信号产生的中断只在边缘的一刻产生?

  3. 中断中无法使用边沿指令?

以下是引用芳季在2019-02-15 22:55:45的发言 >1楼:没看见图。1没有清零...

引用1楼详细内容:

没看见图。

1没有清零功能。中断程序没有此功能。但是引发复位中断的硬件输入本身就对高计清零了。

2自然没有这个问题了吧?

3一直激活……分开两件事,看1。中断只得一次。清零将持续清。

4严重理解错中断运行概念和边缘指令。

楼主,楼上的回答我同意。我不再另外说明了。