发布于 2019-02-17 09:20:01
22楼
我曾经遇到过楼主提所述的故障现象,但是时间很久了,大概是在2005年原单位,使用的PLC也是S7-200,具体CPU型号记不清了,在我离开之前就已经改造了。具体情况是PLC控制高压水泵附属油泵偶尔跳闸导致联锁高压水泵跳闸, 维护人员查看什么故障也没有,这种故障现象不定期偶发,把主管该设备的一个老师傅心脏病都干犯了(有时经常半夜跳闸需要进厂处理查找故障,在领导压力下以心脏不适为由调岗,后来调离到其它单位)。我接手后也出现几次类似现象,有一次正好我在检点,高压水泵突然就跳闸了,我就发现S7-200PLC的所有输入/输出点信号灯都持续闪烁,不一会儿又正常了,故障现象就像楼主描述一样,当时也蒙了,因为当时也没有编程器与PLC联机,不知道从哪下手分析,回去将故障现象与同事描述并向领导汇报,大家也莫名其妙,对电源和外部线路检查也没发现问题。后来又跳闸时,我就第一时间跑到现场,仍然I/O模块信号灯全部闪烁,用手按了按PLC的模块,故障现象就消失了,后来分析是PLC模块哪个地方接触不好,于是利用停机时间将PLC模块解体,发现模块和模块之间是采用板卡联系,就像插卡游戏机,每个模块底部右侧是卡槽,模块底部左侧是板卡,卡槽与板卡时间久了接触不好就出现上述故障现象,之后用电子清洗剂将卡槽和板卡清洗后,重新安装,为了防止接触不良又用尼龙卡扣将模块捆在一起,后来再未发生上述故障。