回复:非常奇怪的通讯故障?帮忙诊断一下

ZXC2011

  • 帖子

    636
  • 精华

    11
  • 被关注

    45

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-10

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-02-17 11:23:06

3楼

展开查看
以下是引用yming在2019-02-17 10:56:05的发言 >1楼

接线有问题吧?

需要终端电阻,和上拉下拉电阻。

貌似 485总线缺少驱动电源。


接线没问题,一样的A/B口线移到USB-485模块的A/B口通讯正常,即便A/B对调,接受信号灯不亮了。

我也感觉要个上下拉电阻,比较奇怪的问题。

而且不得不吐槽通信口的***设计,RJ45口的P4/P5脚拿来当通讯口(施耐德的通信口也是这个鸟样),每次都是网线剪开取两根。