回复:非常奇怪的通讯故障?帮忙诊断一下

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-02-17 11:36:32

5楼

展开查看
以下是引用ZXC2011在2019-02-17 11:23:06的发言 >3楼

接线没问题,一样的A/B口线移到USB-485模块的A/B口通讯正常,即便A/B对调,接受信号灯不亮了。

我也感觉要个上下拉电阻,比较奇怪的问题。

而且不得不吐槽通信口的***设计,RJ45口的P4/P5脚拿来当通讯口(施耐德的通信口也是这个鸟样),每次都是网线剪开取两根。

以下是引用yming在2019-02-17 10:56:05的发言 >1楼:接线有问题吧?需要...

引用1楼详细内容:

接线有问题吧?

需要终端电阻,和上拉下拉电阻。

貌似 485总线缺少驱动电源。


你说得有点问题。是可以使用网线 RJ45插头来做485总线的。而且通讯是很稳定的。

不瞒你说,我现在就是将原来的 使用 紫色DP 线缆改成 超六类 屏蔽网线来做 485总线,而且同时利用一对绞线传输各 CU 的 DC 24V。(7台 485通讯的变频器)

 所有使用这类的通讯单元,一定有个DIP选择开关,使能终端电阻和 上拉下拉电阻的。

通常,485总线的驱动芯片,都是三态驱动,是兼容422的线路。

你的1200的通讯模块(422/485)应该使用DP插头,并且ON终端电阻。确保总线是有源的。另外一端(从站)也要有终端电阻和上拉下拉电阻,通常是通过DIP开关设置。