CU320-2PN具体能带几台电机,是要看性能要求的。最高要求(电流采样)只能带一台,最低要求可以带12台(V/f模式)。
配置清单最好是通过SIZER来配置。输入应用要求,一步步选择。否则肯定会丢三落四。
至于信号的传输,是可以接入任何系统上的DI的。在系统组态后,就可以自己配置了。反正都是通过Drive-CLiQ传输。既可以CU 插上IO TB板,也可以是现场TM模块。
至于极限和回零就是字面上的意思。即便你是绝对编码器,你怎么能肯定不用维护,不需要零点(重)定位?你怎么知道工艺、刀具不需要极限边界?