2楼

S7-400H与S7-1200/1500通讯

由于S7-400H与S7-1500/1200基于不同的平台,不能在同一项目中进行通讯的组态。因此有以下通讯方案

1. 以太网通讯

建立S7未指定连接,使用PUT/GET单边通讯。在S71200/1500侧注意使能PUT/GET操作。

参考文档:

如何实现400H与S7-1500之间的S7通讯

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109756733

2. PROFIBUS DP通讯

·         加载S7-1500/1200的CP卡GSD文件,S7-1500/1200做为S7-400H的单边DP从站

·         Y Link实现DP主从通讯;

·         Y Link+DP/DP耦合器实现DP主主通讯

3. PROFINET IO通讯

S7-1200/1500可以做为S7-400H的单边I Device。

如何实现AS410和S7-1500之间的PROFINET IO通讯

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109477908

4.  PCS 7工业库方案

自PCS7 V9.0后,工业库软件提供S7-1500/S7-300与S7-400H的冗余通讯功能库。

工业库软件信息:

     https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109750720/en