回复:V90伺服驱动器每次断24VDC电后启动,会报7453/31117/52980故障。

星动行働

  • 帖子

    210
  • 精华

    0
  • 被关注

    10

论坛等级:侠士

注册时间:2018-06-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-02-17 20:41:29

2楼

 楼主我又看了一下你发的伺服驱动器和电机型号,没有问题,伺服驱动器是V90 400V系列的,电机也是高惯量电机,型号上是匹配的。

主要看看你的组态配置和相关参数。

另外,确认编码器的线没有问题,检查一下连接接口。

出现这个故障后,你看你是否能应答复位,如果可以复位,就没有问题。

勤奋吃苦,是最好的技巧与捷径。