回复:变频器后面接隔离变压器 方案咨询

hahaer

  • 帖子

    602
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-02-17 21:31:50

9楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-08-06 21:56:02的发言 >8楼

楼主的的问题其实很典型,就是想用MM420变频器当作移动交流电源使用。


不过我有疑问的是,4台电机与1台风机都是同时工作吗?风机是三相电源供电吗?如果是,那没必要用隔离变了,就加一个输出电抗器即可。电机类负载直接接输出电抗器,开关电源通过电池组550V做DC/DC变换成24V。或者单独采用24V蓄电池作为电源。比开关电源还好。纯直流。


如果非要变频器输出的三相交流电源,那么5楼的发言我同意。只是补充一点,变频器输出要加一个正弦波滤波器,再接变压器,使电源变压器波形变成正弦波形式,对后面的负载电器没有损害。当然如果负载都是感性的,就无所谓了。就怕有其他形式的负载。因为变频器输出谐波比较严重。波形畸变大,容易损害电气元件。

版主的建议学习了,这种情况我在提个小建议,就是每个最终设备前加装熔断器,防止尖峰电流的产生。

哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!