最后补充一下,我也借鉴一下其他资料总结的,硬件方面:
检查驱动器与电机间的编码器电缆连接,包括插头插接及编码器接线(自制电缆)
检查编码器电缆长度是否过长(最长20米)
检查EMC及接地,编码器电缆必须与动力电缆分开走线
更换编码器线,更换电机,伺服控制器,逐步排查