回复:变频器的直流制动功能

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-02-18 09:27:47

12楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-02-15 09:45:44的发言 >7楼

想不出来什么场合必须要用直流制动。你如果使用了能耗制动(电阻制动)或者电网反馈的制动,直流制动就不需要了。


在极不频繁的制动场合,为了省事,可以考虑直流制动,但制动电流是要设置的。最好不要采用急刹车那种形式。防止直流制动引起的电流和电机轴突变转矩的冲击。

以下是引用小釉在2019-02-15 08:43:06的发言 >:那直流制动的方式和...

引用详细内容:

那直流制动的方式和加制动电阻的方式哪种更好呢

制动电阻的方式相当于将电能消耗在制动电阻上。

如果我使用了制动电阻,是不是意味着就没必要使用直流制动了。


直流制动一般在什么情况下必须使用。

我有些场合是使用直流制动的。但并不是用于减速。

比如:拆卸夹盘锁紧螺母时,不用直流制动,就要使用抱闸,或人工卡住轴。而启用10秒直流制动功能,就可以“抱住”主轴。松开很紧的锁紧螺母。

MM440是可以在任何情况下投入直流制动的。其他的型号不可以。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:哦,是这样呀。谢谢这个精彩的分享。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。