发布于 2019-02-18 10:09:39
6楼
1,可以用脚本的读取变量返回的变量质量状态判断是否通讯异常,效率最低,但是这是WinCC自带的通讯状态判断手段;
2,可以用PLC数据表中的时钟秒走动判断,如果WinCC发现秒值持续10秒都不改变就可以判断通讯不上了。这个要求特殊。
3,可以定义一个变量由WinCC每秒写1,在PLC上每5秒清零。在PLC上发现数据不是每秒递增则说明通讯时好时坏,如果一直不改变认为WinCC通讯中断;如果WinCC自己发现3~4秒才清零说明通讯时好时坏,如果加到10发现还没清零可以认为PLC通讯中断了。这个比较简单,且两边都可以判断通讯质量,但需要增加一个寄存器。