回复:变频器的直流制动功能

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-02-18 10:32:02

14楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-02-18 09:41:18的发言 >13楼

我记得西门子销售曾经对MM440的停机止动功能叫:“停机励磁”。他在宣传MM440与其他不同品牌的通用变频器区别时,如是说。其实就是直流制动功能。谢谢y版在此的提示。

以下是引用yming在2019-02-18 09:27:47的发言 >:我有些场合是使用直...

引用详细内容:

我有些场合是使用直流制动的。但并不是用于减速。

比如:拆卸夹盘锁紧螺母时,不用直流制动,就要使用抱闸,或人工卡住轴。而启用10秒直流制动功能,就可以“抱住”主轴。松开很紧的锁紧螺母。

MM440是可以在任何情况下投入直流制动的。其他的型号不可以。

嗯。也可以这么说。

但本质上还是有差别的。我们知道,异步电机的励磁电流分量,其主要还是无功电流。而这个直流制动则完全是有功电流。它将全部转化为热能。

它的100%,实际上是通过静态辨识测得的定子绕组的电阻;和铭牌上的额定电流乘积,为输出的直流电压(大约几十伏)。

当电机轴静止时,是没有制动效果的。

当电机轴缓慢转动时,在滑差转速时达到最大。(约2.2倍额定转矩)

当电机转子为额定转速时,制动转矩仅为堵转转矩。

当电机是强制冷却时,投入直流可以稍长时间的工作。

MM440投入的直流制动力是可以按上述百分比设置的。

直流制动不如机械抱闸的方面:必须有供电电源存在。断电了,直流制动效果就没了。