恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-02-18 10:32:02
14楼
我记得西门子销售曾经对MM440的停机止动功能叫:“停机励磁”。他在宣传MM440与其他不同品牌的通用变频器区别时,如是说。其实就是直流制动功能。谢谢y版在此的提示。
嗯。也可以这么说。
但本质上还是有差别的。我们知道,异步电机的励磁电流分量,其主要还是无功电流。而这个直流制动则完全是有功电流。它将全部转化为热能。
它的100%,实际上是通过静态辨识测得的定子绕组的电阻;和铭牌上的额定电流乘积,为输出的直流电压(大约几十伏)。
当电机轴静止时,是没有制动效果的。
当电机轴缓慢转动时,在滑差转速时达到最大。(约2.2倍额定转矩)
当电机转子为额定转速时,制动转矩仅为堵转转矩。
当电机是强制冷却时,投入直流可以稍长时间的工作。
MM440投入的直流制动力是可以按上述百分比设置的。
直流制动不如机械抱闸的方面:必须有供电电源存在。断电了,直流制动效果就没了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主