回复:关于SMART累计运行(浮点数运算)的新发现

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-02-18 12:56:29

1楼

你的问题出在浮点数精度上吧?数据最后的2是十位,个位完全被精度忽略了,试试加10以及以上肯定又可以加上去了。反正你运算的数小于他显示的有效值范围就直接忽略不运算了。至于DI类型数据是-2147483648到2147483647肯定没问题了。

但很多地方使用了SM0.5串上升沿,你把上升沿取消后应该就正确了。
发现多个地方使用SM0.5串上升沿,后门的程序会莫名的不执行。用两个专用V位来凑就不会出现问题。到头来还是上升沿指令问题。