32位的二进制编码的所有组合中,有些组合不能表达成一个浮点数,导致出错。


对一个32位的寄存器,里面总有一个数(32位的任意编码)存在,如果不确定里面存的数,直接当作浮点数用,就有机会碰到非法的浮点数。