恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-02-19 10:26:39
15楼
制动器分开控制,就可以排除1.1秒的事情啦。
5 7 9的事情不是都给了电气做误差的,你要留给机械一部分分的。电气分辨力是一个脉冲,也就是5毫米。再让一步就变成两脉冲,10毫米了。能有7 9两个概念吗?所以只能一发生正负一个脉冲就要立即调整。要在0这个脉冲左右工作。而最好可以增加脉冲密度啦。
固态,10毫秒?不是过零关断,这个我不清楚,斩波关断会有很多干扰。而接触器也只是大概20毫米内会触点分离。这估算,靠谱吧?
非常感谢芳季前辈的点评。
确实我忘记机械动作也需要时间。你说的有道理。
楼主说:平台运动速度为5mm/秒。丝杠上装有码盘计数。每收到1个脉冲平台移动1mm。
和您说的一个脉冲5毫米我没理解透。我感觉楼主说的应该是编码器反馈,移动1mm反馈出1个脉冲。按照楼主的编码器也就是平台移动两个毫米发送两个脉冲。平台移动5个毫米反馈5个脉冲。
您说的固态10毫秒是德力西的参数。我查询了德力西的官网,他的所有产品未提及有浪涌保护,应该是没有这个功能。截图如下;
关于您说的斩波干扰,我查询了菲尼克斯大品牌的固态。菲尼克斯产品号2941701
截图数据如下:
菲尼克斯的这款有浪涌保护,同类的菲尼克斯产品都是有浪涌保护的,2941701这款的动作时间是20毫秒。
我查询了德力西的固态继电器,没有查询到德力西固态继电器的内部电路图。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主