王工,你的这种对短路的检修方法,在特定情况下也不失一个好办法啊,我昨天也碰到了一个直流回路过电流情况,钳表加触摸可疑的线方法,发现了一个温度比较高的电缆线,最终发现了一个接近开关短路造成过流,因为接近开关距离远,电缆细,电缆线就相对于一个电阻了,光这个回路电流就到达11A,开关电源是20A的,所以在开关电源没有重启情况下,开关电源还能正常工作,一重启开关电源没有输出了。后更换了一个新的开关电源,慢慢查找才找到这个短路点啊。