恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-02-19 13:27:18
13楼
看您的描述,是多圈绝对值编码器,使用1500TO功能组态,使用HOME指令模式7对绝对值编码器校准,断电后(不超过+-2048圈)还有个别V90会丢编码器位置的情况(再次校准后可用)。
如果是这样,我个人认为,首先:编码器硬件没问题,那就说明问题出在软件上,我认为可能是TO中组态的编码器数据为自动获取导致的,如果选择手动输入编码器数据,可能会解决这问题。
几个月过去了,不知道楼主是怎样解决的问题?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主