用户不能格式化MMC卡。只能是“复位”MMC卡,这会删除所有用户数据。

按以下步骤进行:  

  1. MMC卡插在CPU的插槽中。CPU要求整机复位(STOP LED灯慢闪烁)。

  2. 将模式转换开关扳到MRES位置,并在此位置保持(大约9秒)直到STOP LED灯持续亮。

  3. 在接下来的3秒钟内必须将转换开关松开回到STOP模式位置,并再次扳到MRES位置。STOP LED灯在删除过程中闪烁。

如果MMC卡在以上描述的步骤完成后仍继续请求整机复位,则该卡有故障。